알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

울진4호기 발전기 상분리모선 냉각팬 고장에 의한 출력변동

  • 조회 : 3369
  • 등록일 : 2000.01.09
  • 사건명

    울진4호기 발전기 상분리모선 냉각팬 고장에 의한 출력변동

  • 해당원전

    한울  4호기

  • 발생일시

    2000-01-09

  • 사고 고장등급(잠정)

    해당없음

  • 사건발생시 출력

    원자로 100%, 발전기 1,045MWe

  • 상황

    울진4호기가 100% 출력운전중 2차측 발전기 상분리모선 냉각팬 고장으로 2000.1.8 21:32 발전기 출력을 730MWe까지 감발하였으며, 발전기 상분리모선 냉각팬 기동후 1월8일 22:00 출력을 증발하여 1월 9일 08:00 100%출력에 도달함

  • 원인

    발전기 상분리모선 온도지시계 내부 카드 소손에 의한 상분리모선 냉각팬 정지

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    울진 2발전소 기술공무부장

  • 성명

    최선봉

  • 연락처

    0565-785-2570

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계